建筑施工中因為各種原因讓梁柱承受較大的負荷,這時就需要給增加其承載能力,下面陜西灃拓建筑加固工程有限公司的小編就為您介紹一下西安包鋼加固的施工方法:
1.施工準備施工前應認真閱讀設計施工圖,要將結構面清理干凈。
2.砼表面打磨打磨掉混凝土浮層,直至露出新結構面,混凝土剝落、空鼓、蜂窩、腐蝕等劣化現象應予以剔除,用指定材料進行修補,裂縫部位應首**行封閉處理。
3.鋼材表面打磨鋼材粘接面,須進行除銹和粗糙處理。打磨粗糙度越大就會越好,打磨紋路與鋼材受力方向保持垂直,其后用棉絲沾丙酮擦拭干凈。
4.組裝焊接根據圖紙或洽商要求結合現場實際情況對鋼材進行組裝焊接,角鋼與原結構柱貼緊,豎向基本順直,如原結構柱出現較大偏差,應進行順直處理,綴板與角鋼搭接部位三面圍焊,焊縫應該符合設計和《建筑鋼結構焊接規程》要求。
5.驗收焊縫現場負責人檢查焊接工作,請總包及監理驗收,填寫《隱檢記錄單》。
6.埋管注膠
?。?).焊縫檢驗合格后,用環氧砂漿沿鋼材邊緣應該封嚴,結合現場實際情況埋管位置及間距。如不埋管,可在角鋼和綴板上鉆φ6注膠孔,孔間距不得大于500mm。
?。?)嚴格按結構膠說明書的配比配制,攪拌均勻后使用。一次配膠量不宜過多,以40~50分鐘用完為宜。
(3)用氣泵和注膠罐注膠,注膠時豎向按從下向上,水平方向按同一個方向,注膠時待下一注膠管(孔)溢出膠,直至所有注膠管(孔)均注完?! ?/p>
7.竣工驗收結構膠固化后用小錘輕輕敲擊表面,從音響判斷粘接的效果,有個別空洞聲,表明局部不密實,須再次高壓注膠方法補實。
埋管注膠
(1).焊縫檢驗合格后,用環氧砂漿沿鋼材周邊封嚴,結合實際情況確定埋管位置及間距。如不埋管,可在角鋼和綴板上鉆φ6注膠孔,間距不大于500mm。
(2)嚴格按結構膠說明書配比配制,攪拌均勻后使用。一次配膠量不宜過多,以40~50分鐘用完為宜。
(3)注膠時豎向按從下向上,水平方向按同一個方向,注膠時待下一注膠管(孔)溢出膠為止,依次注膠,直至所有注膠管(孔)注完。較后一個注膠管(孔)運用于出氣孔,不注膠,注膠結束后清理殘留結構膠。
竣工驗收結構膠固化后用小錘輕輕敲擊鋼材表面,從聲音判斷粘接效果,如有個別空洞聲,表明不密實,須再次高壓注膠方法補實。
應該多方面的檢驗施工中的問題,如果您在找西安包鋼加固廠家可以到陜西灃拓建筑加固工程有限公司了解下。